Much1 schrieb vor 1 Minute:

Klarer fall von "fürd aunfroge reichts eh" :D

das war ja auch schon am Beginn das große Problem. Viele Planungsfehler, welche dann in Regiearbeiten und Nachträge enden. Nur wer will schon mit dem Champions League Anwalt streiten. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Halbgott
casual1908 schrieb vor 12 Minuten:

das war ja auch schon am Beginn das große Problem. Viele Planungsfehler, welche dann in Regiearbeiten und Nachträge enden. Nur wer will schon mit dem Champions League Anwalt streiten. 

This!
Das Dach zB am Kiosk ist ein typischer Fall davon! Wooos abdichten müss ma auch? Na des steht owa nirgends drinnen. (Auch wenns hier natürlich e noch in Schwarzdecker gibt und sowas theoretisch wirklich nicht im Ausführungsplan Baumeister inkludiert sein müsste).

ODer der Deckensprung! "Achso? Deckensprung? Nein wir haben mit einer durchgehenden Decke kalkuliert. Aufpreis Deckensprung XX €/lfm. Weil schauns her beim 1.OG stehts e beim 2.OG ned."


Aber der Fußbodenaufbau den finde ich schon komisch. Habn hier ja e noch ein paar andere vom Bau... was sagts ihr? Ich denke den Schallschutz für die unten liegenden räume werdens über die Zwischendecke machn. Wie gesagt ist möglich. Ich habs so halt noch nicht erledigt.

bearbeitet von Gump86

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Postinho
Gump86 schrieb vor 51 Minuten:

This!
Das Dach zB am Kiosk ist ein typischer Fall davon! Wooos abdichten müss ma auch? Na des steht owa nirgends drinnen. (Auch wenns hier natürlich e noch in Schwarzdecker gibt und sowas theoretisch wirklich nicht im Ausführungsplan Baumeister inkludiert sein müsste).

ODer der Deckensprung! "Achso? Deckensprung? Nein wir haben mit einer durchgehenden Decke kalkuliert. Aufpreis Deckensprung XX €/lfm. Weil schauns her beim 1.OG stehts e beim 2.OG ned."


Aber der Fußbodenaufbau den finde ich schon komisch. Habn hier ja e noch ein paar andere vom Bau... was sagts ihr? Ich denke den Schallschutz für die unten liegenden räume werdens über die Zwischendecke machn. Wie gesagt ist möglich. Ich habs so halt noch nicht erledigt.

ist doch nicht unüblich, dass ich den Schall über die angehängte Decke reguliere?! Wobei vom Hochbau und im speziellen von Fußbodenaufbauten hab ich 0 Ahnung. 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

ASB-Halbgott
casual1908 schrieb vor 32 Minuten:

ist doch nicht unüblich, dass ich den Schall über die angehängte Decke reguliere?! Wobei vom Hochbau und im speziellen von Fußbodenaufbauten hab ich 0 Ahnung. 

Ja die Zwischendecke ist mir erst nach dem Schreiben eingefallen weils eben nicht eingezeichnet war... 

Es ist ja auch zb kein Estrich sondern Aufbeton... Ich find ihn komisch. Aber ohne die Details zu kennen schwierig zu beurteilen. Man wird sich schon was überlegt haben. 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.